上海市虹口区托幼机构紫外线灯使用现况调查_紫外线灯对人体的危害

【www.zhangdahai.com--中国梦征文】

  文章编号:1004-9231(2007)02-0078-01   近几年来呼吸道传染病的发病率有所增加。为了能更好地控制呼吸道传染病在幼托机构的蔓延和流行,确保幼儿有一个安全及良好的生活和学习环境,提高教室内的空气质量是关键。目前,我区每个托幼机构都已在教室及活动室安装了紫外线灯。为此,我区疾病预防控制中心将于2006年4月―10月对辖区内全部(60所)托幼机构教室内的紫外线灯的安装及使用情况进行调查和检测,现将结果汇总如下。
  
  1 资料与方法
  现场测量室内面积,查对紫外线灯的功率、安装数量,查看累计照射时间和定期擦拭的记录,查看紫外线灯及其开关的安装位置。现场检测紫外线辐射强度。检测时,先开启紫外线灯5min后,将紫外线辐照仪放在灯管下方于灯管中心部位垂直1m处测定。
  各项合格标准分别为[1]:紫外线灯辐照度值≥70μW/cm2,紫外线灯的安装要求是悬挂式安装,一般高度以2.0―2.5m为宜。灯的开关应设在室外并有明显的标识。灯管应有专人负责并有累计照射时间和定期擦拭记录,灯管的损坏和更换应有记录等。
  使用SPSS 9.0软件进行统计分析,分析方法包括χ2检验和P分割检验。
  
  2 结果
  调查表明,60所托幼机构中,照射时间与定期擦拭且记录完善这一项合格率最低,专人负责紫外灯使用情况这一项合格率最高,见表1。
  抽查检测我区不同性质托幼机构256支紫外线灯的辐照度值,结果紫外线灯辐照度值合格率仅为�64.06%�。抽查11所民办托儿所紫外线灯管48支、43所公立幼儿园紫外线灯管184支、7所私立幼儿园紫外线灯管24支,其合格率分别为41.67%、69.57和66.67%。经χ2检验公立幼儿园和私立幼儿园的紫外线灯管的合格率之间无统计学差异χ2=0.08,P>0.05);经χ2分割检验发现民办托儿所的紫外线灯管的合格率(41.67%)明显低于公立幼儿园和私立幼儿园的紫外线灯管的合格率(χ2=12.87,P<0.05)。检查中还发现在这164支合格的紫外线灯管中,有53支灯管的安装不符合要求,有68支未按照要求登记辐照时间。
  
  3 讨论
  调查结果显示,3种性质的托幼机构中,民办托幼所的紫外线灯管的合格率最低(41.67%),这可能与其单位的性质、规模有关。这类托幼机构一般规模比较小、条件比较差、幼儿比较少,存在着人员工作分配不均匀的现象。但从总体的合格率来看,我区托幼机构的紫外线灯管的合格率是比较低的。
  此次调查发现我区托幼机构在使用与安装紫外线灯的过程中存在着很多问题[2]。①安装的位置不正确――多数都是贴墙安装或吊装过高;②照射面积过大――室内的安装灯管数量不够;③灯管未进行定期的照谢时间登记和清洁,造成其辐照度值不正确,达不到预期的消毒效果。我区历年来托幼机构的室内空气检测合格率较低与其也有一定的关系[3];④专职人员工作不到位。
  针对以上问题我区疾控中心提出以下建议:
  ①加强对紫外线灯的管理。紫外线类使用规范管理[3],要求建立紫外线使用登记本,记录每支紫外线灯管的开始使用日期,每天消毒时间。由于托幼机构没有紫外线灯辐照仪,所以只能靠累计使用时间来估计紫外线类管的使用寿命。每周对灯管至少要进行一次的清洁工作。②加强对专职人员的业务培训,严格操作。加强业务培训是提高人员素质的重要措施之一。紫外线消毒操作程序虽然简单,一旦疏忽仍易损伤人体。前几年我区历年来托幼机构已发生这类事件。所以要做定期的业务培训,对操作人员做好上岗前的培训。③建立健全制度,规范全园的消毒隔离制度。对于新安装的消毒设备,要制订出相应的规范的操作制度及管理制度,并落实到人。这样才便于管理,使托幼机构消毒工作走上规范化道路。